Диаметр D0 = 7 ммTarabusik сказал(а):Сейчас померил на Сузуки у себя заводской провод так внешний диаметр 7мм изоляция тонкая 1мм выходит что там 12,5мм!
Изоляция M = 1 мм
Диаметр жилы D1= D0-2*M = 7-2 = 5 мм.
Дальше пересчет сечения (диаметра в мм2)
S = 3.14*D*D/4 = 3.14*5*5/4 = 20 мм2, реально будет меньше, т.к. провод гибкий и между жилками есть зазор. Можно штангелем померять жилку и посчитать количество жил. Выше алгоритм правильно написали, у вас кабель скорее всего подписан
Кабель достойный, тут спору нет.
С изоляцией вы ошиблись, для водномоторок да и вообще по силовым(стартерным) кабелям есть требования по изоляции и надежности и механической прочности.
Чуть больше должна быть изоляция.
Нуль это нуль, фаза - это фаза, т.е. силовой провод.Tarabusik сказал(а):Тут вы не совсем правы фаза ноль это Переменка
Вот вам с вики.
Википедия сказал(а):Фаза в электротехнике (разговорное) — провод, несущий напряжение, то есть подключённый к незаземлённым контактам